Тема: «Екон 134» и Интернет

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    P.S. Насколько я понял, соединение "ЕКОН134-ethernet-EKON134" - невозможно?
    Такое соединение возможно. К примеру, RS485-ЕКОН134-ethernet-ЕКОН134-RS485, через локальную сеть. Ставите запрос-ответ со стороны мастера и и слейва. Задаете ЕКОНам разные ip.
    Если со стороны мастера и слейва ставите без запроса, то значение UDP порта приемника ЕКОН№1(мастер) должно совпадать с UDP портом назначения ЕКОН№2(слейв) и соответственно наоборот.

    т.е. UDP1 приемник = UDP2 назначения (50000)
    UDP1 назначения = UDP2 приемник (60000)
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 10.02.2012 в 11:07.

  2. #2

    По умолчанию

    По поводу связи с ЕКОН 134 через интернет:
    На данный момент мною введен в эксплуатацию шкаф управления котельной (2 котла ИШМА-100) на основе компонентов ОВЕН. Удаленная диспетчеризация через интернет осуществляется при помощи ЕКОН 134.
    Компоненты:
    ТРМ 132М - управление температурой теплоносителя по графику с коррекцией уставки в зависимости от температуры нар. воздуха, управление насосами.
    2ТРМ1 - контроль состояния котлов (входы прибора подключены к штатным термопарам автоматики котлов, на работу штатной автоматики влияния не оказывают)
    БКК1 - контроль уровня воды в подпиточном баке.
    МВ110-16ДН - ввод дискретных сигналов (выходы 2ТРМ1, БКК1, сигналов газоанализатора и.т.д.)
    ЕКОН 134 - опрос ТРМ132М и МВ110-16ДН по RS-485 и передача данных на центральный диспетчерский пункт (ЦДП).
    ЦДП - ПК с установленным OPC сервером LECTUS и MasterSCADA.
    Котельная и ЦДП подключены к internet по ADSL технологии, IP-адреса - статические. На ADSL-роутере котельной необходимо "пробросить" 4 UDP порта (50000-50003). На ЦДП модем пока настроен в режиме "мост" (техническая необходимость).

    ТРМ132М и МВ110-16ДН подключены к 1 и 4 портам ЕКОН134, скорость 9600.
    Основное условие опроса ТРМ132М - в настройках порта ЕКОН указать режим работы "БЕЗ ЗАПРОСА" !!! (иначе прибор не отвечает, почему - не знаю )
    Для МВ110-16ДН установил аналогичные настройки.
    Изначально МВ110 опрашивался по протоколу ОВЕН через OPC драйвер, сколько не бился с настройками - все равно периодически выскакивали ошибки (в силу того, что ЕКОН работает по протоколу UDP и нет контроля прохождения/целостности пакетов).
    При опросе через LECTUS по протоколу Modbus - удалось избавиться от данных ошибок.
    Недостатки и пожелания:
    ЕКОН 134 - необходимы неочевидные настройки режимов работы портов ("без запроса"). И еще - очень хотелось бы, чтоб ЕКОН мог работать с протоколом TCP... И еще пожелание программистам - решите пожалуйста проблему несовместимости Конфигуратора Виртуальных Портов с Win7 64bit.
    По недостаткам ТРМ132М - http://www.owen.ru/forum/showthread....9957#post79957
    P.S. Огромное спасибо Надежде Фадеевой и Дмитрию Пантелееву за оперативные консультации!
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 26.03.2012 в 19:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    очень хотелось бы, чтоб ЕКОН мог работать с протоколом TCP... И еще пожелание программистам - решите пожалуйста проблему несовместимости Конфигуратора Виртуальных Портов с Win7 64bit.
    TCP-Modbus действительно нужен.
    Под Win7 64bit - работает, даже без настроек совместимости.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  2. проблема с интернет соединением
    от talgat777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 12:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •