Показано с 1 по 9 из 9

Тема: система управления микроклиматом теплицы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    увы, такой подход не всегда оправдан.. часто сам котел нагревается так, что и без пламени сигнал есть..
    обычно ставится электрод и используется свойство пламени как диода.. и блок контроля.
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей валерьевич Посмотреть сообщение
    увы, такой подход не всегда оправдан.. часто сам котел нагревается так, что и без пламени сигнал есть..
    обычно ставится электрод и используется свойство пламени как диода.. и блок контроля.
    А что за блок контроля в имели ввиду? У меня задача собрать котел для теплицы, твердотопливный, длительного горения. Чтобы он сам сигнализировал когда топливо кончается
    Последний раз редактировалось сварщик; 12.05.2017 в 06:42.