Подключите транзисторный выход ПЛК через резистор к +24В, далее выход подключите ко входу частотника. Когда транзистор будет открыт, на входе частотника будет почти 0В (не более +0,6В). Если транзистор закрыт, на входе частотника будет +24В за минусом падения напряжения на резисторе. Вот и все дела и никакого к-а-р-а-у-л-а.
Напишите сколько дискретных выходов Вам требуется для управления ПЧВ. Есть еще кое-какие мысли. Выход всегда есть, надо только пошевелить мозгами.
Вообще ПЧВ лучше управлять через последовательный порт и не нужно никаких дискретных выходов.





Например управление частотником сименс, у которого входы управляются плюсом. Где ваши советы и подсказки?