Показано с 1 по 10 из 58

Тема: плк + веспер E3-8100

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Пытаюсь подключится ПЛК к Весперу Е3-8100, не получается...
    у кого-нибудь получилось?

    Заработало...
    Что было... непонятно..
    В процессе танцев с бубнами:
    пытался зайти через АС4 нет результата
    проверил тест самого частотника нет ошибки
    поставил функцию F77=1, 81 ошибка в ПЛК пропала. команды по RS485 начали записываться, считываться, частотник начал управляться...
    поковырялся - пропала связь... нашёл отпавший проводок линии связи, поставил, заработало...
    вернул F77=0, всё работает... что было? непонятно... проводок первоначально был в норме...