    1. У Вас байты местами в слове управления перепутаны.
    2. Проверить можно в режиме эиуляции.
    3. Проще присваивание делать на ST/
    К примеру регистр №1- это "Sl_Upr1"
    0 бит Sl_Upr1.0:=Pusk;
    1 бит Sl_Upr1.1:=..... и т.д.

    4. Значения в регистры записи нужно записывать не по времени, а по изменению.(By value change)
    Иначе убъете флеш в ПЧ
    Последний раз редактировалось lara197a; 08.08.2013 в 07:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    4. Значения в регистры записи нужно записывать не по времени, а по изменению.(By value change)
    Иначе убъете флеш в ПЧ
    Вы хотите сказать, что оперативное управление по модбас в ЭТОМ ПЧ работает при записи управляющих команд во флешь??? Откуда это известно? Не может быть!
    Не управлял по сети веспером, управлял SE и семеном - там пишется в ОЗУ, однако, думаю и здесь также.