Показано с 1 по 10 из 15

Тема: RS232 - максимально возможная длина линии

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Я как-то ради эксперимента заряжал по RS-232 целиком бухту витой
    Интересно... Я на МКЭШ пробовал около 40 метров. Вы куда экран цепляли и было-ли заземление на компе и втором приборе? Не уверен, но кажется сопротивление провода заметно влияет на 232. И ещё, как кабель распаивали, рандомно, или из двух пар цветные на сигнал, бело-цветные на общий?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Интересно... Я на МКЭШ пробовал около 40 метров. Вы куда экран цепляли и было-ли заземление на компе и втором приборе? Не уверен, но кажется сопротивление провода заметно влияет на 232. И ещё, как кабель распаивали, рандомно, или из двух пар цветные на сигнал, бело-цветные на общий?
    Взял пару: на одну жилу RXD, на вторую TXD. GND (общий) на одну или обе жилы другой пары уже не помню точно. На объекте аналогично, за исключением общего, он сидит на жиле экрана, верней общие всех 4-х 232-ых.
    Там все влияет, и сопротивление и емкость и индуктивность.
    Сей эксперимент проводил именно для того чтобы выяснить будет ли на объекте работать на 100 метрах, сначала хотел отмотать от бухты 100м, но было жалко, поэтому и подсоединил всю, на авось, даже не разматывая. Я сам не ожидал таких прекрасных результатов. На объекте монтажники вообще не парились, бросили провод в лоток с силовыми
    кабелями

  3. #3

    По умолчанию

    качал без проблем RS-232 на 120 метров. Провод был LCYY 1 мм2 с экраном. частота 9600. от силовых кабелей лучше подальше.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:12
  2. RS-486 vs Силовые линии
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:01
  3. длина чувствительного элемента термосопротивлений
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 09:32
  4. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 15:04
  5. Подключение ТСП к ТРМ по длинной линии
    от Anton_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 07:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •