Модуль получили. Прошивку не меняли. Проверили с помощью штатного конфигуратора, с помощью конфигуратора разработчиков (работает по различным протоколам) и с помощью программы ModPull (которой вы пользуетесь). Показания везде были одинаковыми (изменения в сотых и тысячных не учитываем ).
После этого поочередно стали отключать провода прибор-датчик, описанную в первом посте ситуацию удалось повторить при отключении первого провода. В итоге имеем одинаковые показания при работе по различным протоколам, модуль рабочий. Надо искать на месте.
P.S. Если проблема не решится, мы можем выслать новый модуль с новой прошивкой для проверки. Но все-таки, мы считаем, что проблема не в модуле.