От возможности неверной эксплуатации, отсуствия полупроводниковых предохранителей, замыкания в нагрузке либо пробивания ТЭНов боюсь не спасет ни Шнейдер, ни сам господь бог.
Если по существу:
1. Ищите причину в цепях нагрузки на предмет превышения тока даже кратковременного либо пробивание ТЭНов...
2. Убедитесь что реле у вас не перегревались в рабочем режиме: т.е их охлаждение было обеспеченог должным образом -установлены на радиаторах нужного габарита и в проветриваемом пространстве...
Первое очень часто наблюдается с отечественными ТЭНами, про второе просто очень часто забывают.
сейчас те-же тэны работают через контакор. ! !!!!
тэны - целы !!
ТТР установленны на радиаторы предназначеные для установки HT4044ZA2. радиатор - РТР036.
установленны в герметичном шкафу. 1000мм х 600ммх250мм.
каналом охлаждения радиатора - вертикально.
-------------
что такое полупроводниковый предохранитель ? - варистор? и как бы он спас?
Уже более ясная картина. Поясним:
1. То что ТЭНы работают через контактор еще не означает их целостность. Дело в том что нарушение изоляции нагревателя может вызывать кратковременное увеличение тока нагрузки (вследствии увеличения тока утечки), которое при работе через контактор конечно никак не проявиться и автомат от этого не сработает. А для ТТР достаточно малейшего скачка тока для пробоя. Пишу об этом потому что не так давно "расследовал" примерно подобную ситуацию, имеющую место быть на нагревателях "запайщика" упаковочного станка...вопрос решился только заменой нагревателей...
2. Просьба убедиться что ток ваших ТЭНов не превышает 30..35 Ампер, иначе при их включении или при колебании напряжения питания ток может превышать предельное значение в 40А для этой модификации.
3. Просьба убедиться что радиатор ТТР ничего не подпирает сверху и снизу (кабель канал и пр..) что препятствует движению воздуха через него. А так же убедиться в том что Ваш шкаф проветриваемый (имеет решетки вентиляции) и не имеет других нагреваемых элементов... в герметичном шкафу внутри будет "печка" с тепловой мощностью 60Вт.
4. Полупроводниковый предохранитель -защитит если выбран правильно -т.е. предохранитель выбран по номинальному току нагрузки, а ТТР с запасом от номинального тока нагрузки ...
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.12.2011 в 08:33.