Цитата Сообщение от M.Nikulov Посмотреть сообщение
Думал что надо ставить Шнайдер.)))
От возможности неверной эксплуатации, отсуствия полупроводниковых предохранителей, замыкания в нагрузке либо пробивания ТЭНов боюсь не спасет ни Шнейдер, ни сам господь бог.

Если по существу:
1. Ищите причину в цепях нагрузки на предмет превышения тока даже кратковременного либо пробивание ТЭНов...
2. Убедитесь что реле у вас не перегревались в рабочем режиме: т.е их охлаждение было обеспеченог должным образом -установлены на радиаторах нужного габарита и в проветриваемом пространстве...

Первое очень часто наблюдается с отечественными ТЭНами, про второе просто очень часто забывают.