Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
От возможности неверной эксплуатации, отсуствия полупроводниковых предохранителей, замыкания в нагрузке либо пробивания ТЭНов боюсь не спасет ни Шнейдер, ни сам господь бог.

Если по существу:
1. Ищите причину в цепях нагрузки на предмет превышения тока даже кратковременного либо пробивание ТЭНов...
2. Убедитесь что реле у вас не перегревались в рабочем режиме: т.е их охлаждение было обеспеченог должным образом -установлены на радиаторах нужного габарита и в проветриваемом пространстве...

Первое очень часто наблюдается с отечественными ТЭНами, про второе просто очень часто забывают.
сейчас те-же тэны работают через контакор. ! !!!!

тэны - целы !!
ТТР установленны на радиаторы предназначеные для установки HT4044ZA2. радиатор - РТР036.

установленны в герметичном шкафу. 1000мм х 600ммх250мм.
каналом охлаждения радиатора - вертикально.

-------------

что такое полупроводниковый предохранитель ? - варистор? и как бы он спас?