В общем отправляю его в Харьков на перепрошивку или замену. Думаю как там в СЦ его получат - так здесь отчитаются что же с ним случилось.
В общем отправляю его в Харьков на перепрошивку или замену. Думаю как там в СЦ его получат - так здесь отчитаются что же с ним случилось.
Делюсь впечатлениями я.
В СЦ не смогли повторить мою ошибку, о чем мне сообщили по телефону, правда позже написали что всетаки смогли при определенных условиях, которых у меня не наблюдалось. Договорились о том, что мне вышлют новый модуль с последней версией прошивки 0.03.
В результате получил я свой старый модуль с прошивкой 0.02!!! Причем в коробочке даже не оказалось ни паспорта на устройство ни компакт диска!!! Просто нет слов!!!
На днях начал проверять устройство. Что делали непонятно, но отвечать стало нормально при периоде опроса раз в 1сек. Ставлю в свою систему, в которой 14модулей овен и ведется опрос модуля примерно раз в 300мс. Опрашиваю только одну величину канала 1. Поначалу отвечает правильной величиной (в моем случае 2400), а затем начинаются прыжки значений: 1800 или 0. Тоесть попадает в некий клинч и из него не выходит до тех пор, пока не передернишь питание. Причем в этом клинче его даже конфигуратор не видит. Видит только после выкл/вкл. питания. Изменил время опроса до 1сек - эффект тот же. Влетает в клинч через секунд 20. Что происходит не пойму. Толи этот модкль в клинч вводит большое количество запросов в сети не относящееся к модулю? Сейчас его снял и буду тестировать на столе. Что мне подключить вместо датчиков и по какой схеме? Дабы исключить как сказали в СЦ нерабочий датчик. Я конечно уверен что дело не в датчике