Ну не подходит ПЛК 100 для этих целей. У сименса скоростные входы есть. Есть скоростные входы у ПЛК 110.
Вход Z ловите через подмодуль тригер.
Ну не подходит ПЛК 100 для этих целей. У сименса скоростные входы есть. Есть скоростные входы у ПЛК 110.
Вход Z ловите через подмодуль тригер.
А почему в технических характеристиках ПЛК100 заявлено, что контроллер может считать импульсы энкодера частотой до 10кГц?
http://www.owen.ru/catalog/11525178
Я думаю это достаточное основание для замены или возврата.
Я пробовал работать с энкодерами Аutonics. 1000им/об. Выход комплиментарный,24В. ПЛК154. Задавал 15 об/мин. Это четверть оборота за секунду. 1000 импульсов в секунду. Считает. Выше не пробовал. Но Овеновцы пробовали-реально считает где-то до 1,5 кГц. Потом захлёбывается. Даже отчёт где-то на сайте есть. Z не подключал. Там он и не предусмотрен.Только фазы А и В на первый и второй входа... соответственно.
Всё верно. У меня аналогичный результат.
"Доктор, я сам столько раз обманывал людей, но Вам я верю" - один из персонажей Л.Ярмольника
никак не будет вести, т.к. количество "быстрых" входов недостаточно...