Если у Вас в ПЛК есть 4 свободных дискретных релейных выхода, то можно обойтись одним НПТ. Сделайте релейный коммутатор 4 на 1 и опрашивайте термометры сопротивления по очереди. Подключаете первый датчик, делаете небольшую паузу, считываете показания. Далее подключаете следующий датчик и т.д. по кругу. Тепловые процессы являются медленнотекущими (скорость изменения температуры низкая), поэтому период опроса датчиков может быть большим и с такой схемой измерения все будет нормально. Ну и немного сэкономите.