Уважаемые господа, сообщаю Вам, что решение проблемы с появлением ошибки найдено. Проблема устраняется путем допайки подтягивающего резистора на нижней измерительной плате резистор с номиналом от 2 до 6 кОм (5%) согласно пояснительного рисунка. Т.е. к ножке 1 микросхемы DD3 и к ножке 1 конденсатора С72.
При возможности высылайте вышедшие из строя приборы в сервисный центр ОВЕН.
При необходимости компания ОВЕН готова выслать исправный прибор по указанному Вами адресу. Для этого требуется подтвердить факт наличия у Вас неисправного прибора.
Для более подробного разъяснения пишите на эл. почту rem@owen.ru




Ответить с цитированием
) РЕГУЛЯТОР №1. В 16-00 часов поставил на опрос раз в секунду и пошел с работы домой. Завтра утром гляну глюканет ли прибор.. Наверно глюканет.