Цитата Сообщение от dbkrasn Посмотреть сообщение
Можно ли (самое главное - нужно ли?) для повышения надежности использовать такую схему

вместо ПЛК110-60 использовать два ПЛК110-30 для того, чтобы в случае выхода одного из них запустить программу на втором. В остальных зонах поставить по паре МК110-8Д.4Р, чтобы при выходе из строя любого модуля ввода-вывода из пары оставшийся модуль предоставлял рабочий комплект вводов и выводов.
Вопрос только в том - нужно ли?

Я поддерживаю Ваше начинание. Более того в принципе возможно программно отслеживать работоспособность мастера и запускать подпрограмму на слейве в случае выхода его из строя (потеря связи, зависание, "взрыв" конденсатора или микросхемки в ПЛК при скачке напряжения, да мало ли чего). Но это лишнее программирование Вам не нужно, а вот "зашить" основную прогу в слейв и "активировать" её вручную установкой джампера на одном из входов - это 100% можно.
Как Вы уже заметили, удорожание не такое большое, зато спиццо спокойнее с резервом!