    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To Мордорец и To gtfox
    Не могли бы вы описать эту задачу : какой алгоритм, что требуется от прибора с точки зрения технических характеристик?
    Заранее спасибо)
    http://www.teplocom.spb.ru/docs.asp?id=14

    КОНТРОЛЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
    СПЕКОН СК2-00 - СПЕКОН СК2-05
    СПЕКОН СК2-20 - СПЕКОН СК2-29
    Руководство по эксплуатации
    РБЯК.423100.023 – 2-24 РЭ
    страница 126

    Б.2.1. Алгоритм опрессовки «Старорусприбор» при наличии продувочной свечи (ГКП есть)

    Производится пуск согласно алгоритма работы контроллера (п.7 данного РЭ).

    С начала пуска установлен контроль состояния датчика Ргр = 0, при нарушении этого условия следует запрет пуска с указанием причины, например, если Ргр = 1, на табло сообщение:



    Такие же сообщения будут при невыполнении условий на различных этапах опрессовки.
    При отсутствии НС при пуске после перевода регуляторов в положение вентилирования топки начинается процесс опрессовки.

    1 Этап. Закрывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
    В течение времени tопр1 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. отсутствует давление газа между клапанами ГК1 и ГК2. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причина - возможен пропуск газа через ГК1 (КО).
    Если условие Ргр = 0 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    2 Этап. ГКП остается закрытым, открывается ГК1 (КО) (ГК2, КЗ закрыты).
    Через время tопр2 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не подается газ через ГК1 (КО); не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
    Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    3 Этап. ГКП остается закрытым, ГК1 (КО) закрывается (ГК2, КЗ закрыты).
    В течение времени tопр3 состояние датчика должно быть Ргр = 1, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 должно быть выше настройки срабатывания датчика Ргр. Если условие не выполняется, следует запрет пуска. Причины – не герметичны ГК2, ГКП, КЗ локально или в сочетании друг с другом.
    Если условие Ргр = 1 выполнено, то производится следующий этап опрессовки.

    4 Этап. Открывается ГКП (КО, ГК1, ГК2, КЗ закрыты).
    Через время tопр4 состояние датчика должно быть Ргр = 0, т.е. давление газа между клапанами ГК1 и ГК2 отсутствует. Если условие не выполняется, следует запрет пуска Причина – нарушена проходимость ГКП.
    Если условие Ргр = 0 выполнено, то начинается отсчет времени предварительной вентиляции.

    Контроль за отсутствием давления между ГК1 и ГК2 сохраняется до начала розжига запальника (горелки), после чего контроль за состоянием датчика Ргр снимается вплоть до окончания останова.