Показано с 1 по 10 из 318

Тема: OwenLogic 1.3

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    66

    Exclamation Глюки и недочеты. OWEN Logic 1.3 beta 22

    1) Есть 2 макроса. Один сделан путем изменения другого и сохранения. При попытке добавить их обоих в проект пишет что такой макрос уже есть, поменял названия входов макросов, теперь пишет что аналогичный есть хотите заменить... (TPL.zip)
    2) Невозможно редактировать макрос если есть обратная связь
    3) В симуляции обратная связь макроса работает не всегда (первые 2-3 цикла значения поступают с выхода на вход, а дальше нет) Открыть макрос и посмотреть что там происходит в симуляции нельзя.
    НО если открыть макрос и в нем запустить симуляцию все работает, значит на ошибки в макросе нет. (TEST.zip)
    4) Количество входов макроса 8. А если мне нужен мультиплексор на 8 входов куда мне адресный вход пихать. (а если на 16 . Чтоб меньше вопросов было мультиплексоры использую для организации автомата с целочисленным кодированием состояний Шалыто А.А. Реализация алгоритмов логического управления программами на языке функциональных блоков )
    5) (судя по отзывам на форуме) как думаете, на сколько глупо использовать ПР110 220 8/4 для контроля герметичности газовых клапанов
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip TPL.zip (366.4 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: zip TEST.zip (617.2 Кб, Просмотров: 19)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •