    По умолчанию

    rovki чё спорить то?

    Вначале неплохо точно определить причину, кто виноват и степень вины, механника, ПР или конструкция флажка, ну хотя бы к датчику счётчик какой прицепить и определить пропускает ПР импульсы или нет, два листа уже на кофейной гуще гадаете.

    Из практики:
    станочек профнастила
    На мет. колесе энкодера резиновое кольцо толщиной около 3 мм, колесо прижимается пружиной, размер гуляет на 2-3 метрах в пределах 5-8 мм. Когда понял в чём дело и удалил резинку, заработало как и должно быть, идеально.
    Станочек для изготовления упаковочных пакетов, бумага+плёнка. привод шаговый, тянущий вал не обрезинен, при увеличении скорости разгона, бумага просто проскальзывает на валу, т.к. барабан с бумагой довольно массивный, а устройство размотки простейшее кустарное.
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.09.2011 в 11:20.