smk1635 Modbus Universal MasterOPC... 13.09.2011, 18:21
SCADAMaster В приложении пример -... 13.09.2011, 19:38
SCADAMaster У вас не правильно... 13.09.2011, 20:57
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В приложении пример - попробуйте.
    Переменные тип Word у ОВЕН должны иметь перестановку "Старшим байтом вперед", а float - "Старшим словом вперед".
    Также нужно учитывать что Word это 1 регистр Modbus, а Float - 2 регистра.
    Спасибо за оперативный ответ.

    Просто очень сильные сомнения взяли. Первоначально сделал конфигурацию как и Вы. Не пошла. Рабочая в прикрепленом файле. Интересно чем вызван сдвиг ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 12:52.