    В приложении пример - попробуйте.
    Переменные тип Word у ОВЕН должны иметь перестановку "Старшим байтом вперед", а float - "Старшим словом вперед".
    Также нужно учитывать что Word это 1 регистр Modbus, а Float - 2 регистра.