Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
если я понял правильно:
тик опроса DI около 1мс, независит ни от чего.
тик программы 20мс, зависит от программы.
вот попал импульс в память.
и теперь вопрос:
он там лежит пока его не прочитает программа, т.е. 20мс, или до следующей записи состояния входов, т.е. 1мс?