есть такая штука, ЕС-вентилятор, у него есть таховыход, мне нужна простая вещь - сигнал что вентилятор крутится. соблазнительно заюзать ПР110. вопрос по временам для DI. ничего не нашел. ткните носом плз.
есть такая штука, ЕС-вентилятор, у него есть таховыход, мне нужна простая вещь - сигнал что вентилятор крутится. соблазнительно заюзать ПР110. вопрос по временам для DI. ничего не нашел. ткните носом плз.
по входу ,если простая прога ,то максимум 500гц.А реле наличия импульсов уже реализовывались на ПР.
электронщик до мозга костей и не только
Не знаю время тика ,но проект с 1 инвертором имеет цикл 3мс,примерно.
электронщик до мозга костей и не только
Период опроса дискретных входов - 1мс (по прерыванию от внутреннего таймера). С такой частотой значение состояния д/входов переносится во внутреннюю память.
Опрос программой пользователя (изъятие из внутренней памяти) осуществляется в цикле ПР110, частота опроса зависит от сложности программы.
Приблизительный цикл ПР110 на простой программе от 1 до 20 мс (-это для понимания порядка).
Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 09.06.2011 в 08:09.
таким образом что мы имеем:
на пр110-24 стоит програмный фильтр на вход 20 мс. с ним он нормально воспринимает сигналы с частотой 50 гц. если его выключить то без ошибок работает на частоте 150 гц, а на частоте 200 гц с 10% ошибок.
ПР110 -24 работает по входам на постоянке и время фильтрации можно поставить 1мс ,то макс частота с учетом цикла ПР будет герц 300 ,при сложной программе частота снижается ,иначе будут терятся импульсы.Хотя если вам нужно просто знать что крутится или стоит вентилятор потеря импульсов на высокой частоте не важна.
Последний раз редактировалось rovki; 09.06.2011 в 14:48.
электронщик до мозга костей и не только
По таймеру(прерыванию) пишется в память ,в цикле ПР(программа пользователя( читается - следует из слов Максима.Другими словами если изменяются значения на входах чаще чем их опращивает программа пользователя (цикл ПР) ,то они теряются .
Последний раз редактировалось rovki; 09.06.2011 в 20:23.
электронщик до мозга костей и не только
Точнее не "теряются", а "обновляются".
Еще, чтобы Вы понимали, есть аппаратная задержка на дискретных входах. Просто не надо про нее забывать. В целом всё это и даёт частоту, о которой и говорил Анатолий, - порядка нескольких сотен Герц.