    По умолчанию

    мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
    Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
    ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
    В чем может быть дело ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2011 в 20:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
    Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
    ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
    В чем может быть дело ?
    А чего 3х0.75?
    Они, кстати, прекрасно с двухпроводкой работают.
    Мы подключали 2х0.75, тоже ПВС-ом.
    Никаких проблем. Правда, приборы не ТРМ-151 ( у меня к ним устойчивое отвращение ).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014.
    В котельной накладные датчики???
    Куда катится народ

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В котельной накладные датчики???
    Куда катится народ
    Обычная миникотельная. Накладные датчики в них достаточно распространеное решение. У нас в проектах (всмысле, тех что проектные организации делают) очень часто встречаются.