Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Показания термосопротивлений

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    У вас случайно не накладные датчики. Мы то же долго мучились с Pt 1000, потом плюнули и поставили ДТС 014.50М. Закрепили на трубы простыми автомобильными хомутами. С тех пор, при аналогичных задачах, так и поступаем. Все отлично работает.
    Честно говоря Pt1000 ни с одним ОВЕНовским прибором так подружить и не смогли.
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2011 в 19:58.