Сегодня померил напряжение на выходах третьего ТРМ212 относительно нуля при включенном ручном режиме: 90 и 150 вольт. При подаче команды напряжение поднимается до 230.
Сегодня померил напряжение на выходах третьего ТРМ212 относительно нуля при включенном ручном режиме: 90 и 150 вольт. При подаче команды напряжение поднимается до 230.
Да, К1 и К2 не горят при наличии 90 вольт на выходе.
К сожалению, только сейчас посмотрел на схему внимательней: увидел ограничивающий резистор R1.
В моём случае с AMV30 это будет 30/30мА = 1кОм. А так, как ток через симистор TLP3062 по даташиту до 100мА, нагрузку можно включить напрямую без мощного VS1.
Так правильно?
Слайды: