Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Сопряжение ТРМ212-Щ2.CC и привода Danfoss AMV30

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сегодня померил напряжение на выходах третьего ТРМ212 относительно нуля при включенном ручном режиме: 90 и 150 вольт. При подаче команды напряжение поднимается до 230.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Долгушев Павел Посмотреть сообщение
    Сегодня померил напряжение на выходах третьего ТРМ212 относительно нуля при включенном ручном режиме: 90 и 150 вольт.
    При этом регулятор не формировал сигналы управления (К1 и К2 не горят)?

    Установлена ли параллельно симистору RC-цепь?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    При этом регулятор не формировал сигналы управления (К1 и К2 не горят)?

    Установлена ли параллельно симистору RC-цепь?
    Да, К1 и К2 не горят при наличии 90 вольт на выходе.

    К сожалению, только сейчас посмотрел на схему внимательней: увидел ограничивающий резистор R1.

    В моём случае с AMV30 это будет 30/30мА = 1кОм. А так, как ток через симистор TLP3062 по даташиту до 100мА, нагрузку можно включить напрямую без мощного VS1.

    Так правильно?

    Слайды:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	212.jpg 
Просмотров:	355 
Размер:	150.9 Кб 
ID:	3821   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TLP.jpg 
Просмотров:	248 
Размер:	154.7 Кб 
ID:	3822  
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •