Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Управление эл. калорифером приточной вентиляции

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    извиняюсь конечно, а как ПИД-регулятор будет управлять работой электрического тэн (что он будет менять в зависимости от температуры нагреваемого воздуха: напряжение, амперы?). Ведь в этом случае предполагается прямое включение тэна к регулятору или нужен еще резистор привод которого и управляется от ПИДа. Или вы имели виду управление заслонкой?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2010
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    ПИД-регулятор будет менять количестово периодов сетевого напряжения, подаваемое в нагрузку, т.е. ТЭН. Если период упр. импульсов - 1 сек., то при частоте сети 50 гц - это 50 периодов. 2% мощности - 1 период в сек., 50% - 25 периодов в сек. и т.д.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •