    Собирал такую же приточку. Использовал ТРМ 210 с выходом Т и трехфазное твердотельное реле. Датчик ДТС 125 50М. Поддерживает температуру +\- 0,7 градуса. Настраивать точнее не стал (хотя было возможно), заказчика устроило. ТРМ-ку нужно настроить так, чтобы на уставку выходило не очень быстро. Все три ступени калориферов были соединены паралельно. Период следования управляющих импульсов выбирал 1 сек. Нужно предусмотреть блокировку включения электрокалорифера при неработающем вентиляторе.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K_vladm Посмотреть сообщение
    Собирал такую же приточку. Использовал ТРМ 210 с выходом Т и трехфазное твердотельное реле. Датчик ДТС 125 50М. Поддерживает температуру +\- 0,7 градуса. Настраивать точнее не стал (хотя было возможно), заказчика устроило. ТРМ-ку нужно настроить так, чтобы на уставку выходило не очень быстро. Все три ступени калориферов были соединены паралельно. Период следования управляющих импульсов выбирал 1 сек. Нужно предусмотреть блокировку включения электрокалорифера при неработающем вентиляторе.
    ТРМ210 это более навороченный вариант ТРМ10, тоесть присутствуют дополнительные функции и интерфейс который мне особенно не нужны(дист. упр. могло бы пригодиться), но сказывается на цене. Хотя только что глянул разницу с моей позицией(ТРМ10-Щ2.У.ТР), она под заказ, то она небольшая, а если сравнить с ТРМ1-Щ2.У.Т то разница уже заметна.
    По поводу блокировок калорифера, управление шибером , вентилятором..и тому подобное, это отдельная тема и само собой будет предусмотренна. Сейчас пытаюсь подобрать простой вариант управления именно эл.калорифером.
    Для небольших по мощности калориферов расматривается вариант подключения ступеней параллельно...да и для больших такой вариант тоже подойдет. Либо одна ступень управляется пид регулятором, а вторая при нехватке мощности, температура не достигает нужных пределов, подключается дополнительно контактором.
    Раньше управление эл.калорифером реализовывали с помощью ТТС(25,40,63), но это достаточно дорогой вариант, вот и хочется его же реализовать на Овне.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2010
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALpm Посмотреть сообщение
    ТРМ210 это более навороченный вариант ТРМ10, тоесть присутствуют дополнительные функции и интерфейс который мне особенно не нужны(дист. упр. могло бы пригодиться), но сказывается на цене. Хотя только что глянул разницу с моей позицией(ТРМ10-Щ2.У.ТР), она под заказ, то она небольшая, а если сравнить с ТРМ1-Щ2.У.Т то разница уже заметна.
    По поводу блокировок калорифера, управление шибером , вентилятором..и тому подобное, это отдельная тема и само собой будет предусмотренна. Сейчас пытаюсь подобрать простой вариант управления именно эл.калорифером.
    Для небольших по мощности калориферов расматривается вариант подключения ступеней параллельно...да и для больших такой вариант тоже подойдет. Либо одна ступень управляется пид регулятором, а вторая при нехватке мощности, температура не достигает нужных пределов, подключается дополнительно контактором.
    Раньше управление эл.калорифером реализовывали с помощью ТТС(25,40,63), но это достаточно дорогой вариант, вот и хочется его же реализовать на Овне.
    ТРМ 210 был в наличии. А так подойдет и ТРМ 10 и ТРМ101 с соответствующим выходом. А вот ТРМ 1 ставить не рекомендую. В эту же систему ради спортивного интереса ставил ТРМ 1. При уставке 18 гр. и уличной -10 гр. Температура на выходе колебалась от +8 до +31 градуса. Раньше тоже использовал ТТС, но от дороговизны отказался. И шкафчик получается гораздо проще, дешевле и нагляднее с использованием ТРМ-ки.