Цитата Сообщение от K_vladm Посмотреть сообщение
Собирал такую же приточку. Использовал ТРМ 210 с выходом Т и трехфазное твердотельное реле. Датчик ДТС 125 50М. Поддерживает температуру +\- 0,7 градуса. Настраивать точнее не стал (хотя было возможно), заказчика устроило. ТРМ-ку нужно настроить так, чтобы на уставку выходило не очень быстро. Все три ступени калориферов были соединены паралельно. Период следования управляющих импульсов выбирал 1 сек. Нужно предусмотреть блокировку включения электрокалорифера при неработающем вентиляторе.
ТРМ210 это более навороченный вариант ТРМ10, тоесть присутствуют дополнительные функции и интерфейс который мне особенно не нужны(дист. упр. могло бы пригодиться), но сказывается на цене. Хотя только что глянул разницу с моей позицией(ТРМ10-Щ2.У.ТР), она под заказ, то она небольшая, а если сравнить с ТРМ1-Щ2.У.Т то разница уже заметна.
По поводу блокировок калорифера, управление шибером , вентилятором..и тому подобное, это отдельная тема и само собой будет предусмотренна. Сейчас пытаюсь подобрать простой вариант управления именно эл.калорифером.
Для небольших по мощности калориферов расматривается вариант подключения ступеней параллельно...да и для больших такой вариант тоже подойдет. Либо одна ступень управляется пид регулятором, а вторая при нехватке мощности, температура не достигает нужных пределов, подключается дополнительно контактором.
Раньше управление эл.калорифером реализовывали с помощью ТТС(25,40,63), но это достаточно дорогой вариант, вот и хочется его же реализовать на Овне.