    По умолчанию

    Здравствуйте, konst2.

    Канал по CSD - прозрачный после установки канала связи. Как у любого другого модема.

    Если канал связи установлен, а данные не идут - проблема думаю не в модеме, а в ПО.Если в используемой программе поддержан лог, посмотрите что происходит, если нет подключите модем через RS-485 для прослушки линии связи 2ПК-модем", через другой преобразователь с помощью терминала.

    ВЫ производили настройку местного модема, в соответствии с требованиями программы??? Обычно подсовывают утилиту "Семён_убей_конкурентов" - при инициализации никакой команды AT&F - только ATZ. Отключите управления потоком, DSR/TSR.. Оставьте пустой строку инициализации, если такая есть в программе.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 10.03.2011 в 17:47.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru