Здравствуйте.
1) Если прибор поддерживает управление по RS485 - можно без ПЛК.
Через Scada-систему (мы предлагаем MasterScada), в неё заводите данные через OPC-сервер (в вашем случае тот что для Modbus)
3) 5 правил для одной ветви RS-485:
-Одно устройство Master ( в данном случае ПК через преобразователь (ОВЕН АС3-М/АС4/)
-Один протокол передачи данных, например ТРМ151 - не поддерживает Modbus - его можно перенести с другими приборами на другую ветвь.
-Соблюдать длину сигментов RS-485(больше 32 приборов или больше километра (+/-)) - ставьте повторитель ОВЕН АС5
-Если длина больше 100 метров, на конечных приборах согласующие резисторы. Об этом пишут в РЭ на преобразователи интерфейса.
-Соблюдаются правила адресации, для выбранного протокола. Уникальность адреса. В Modbus адреса от 0 до 255 (например: 1,45, 99, 255 итд). В протоколе Овен адресация через 8 адресов ( 8,16,32 итд).
4) Прибор ПРОСТО добавляется физически (соблюдая п.3)