Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 105 из 105

Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы

  1. #101

    По умолчанию Настройка таблицы данных

    Добрый день.
    Есть вопрос по настройке таблицы данных.
    Таблица данных.jpg Авторизация клавиатура.jpg

    1.Что бы ввести данные в ячейку таблицы необходимо на панели сделать двойное касание или при эмуляции двойной клик мышкой. Можно ли переделать на одиночное касание? Другие поля ввода работают по одиночному касанию. В настройках такого параметра не нашел.
    2.При вводе данных в ячейку открывается по умолчанию расширенная клавиатура. У меня вводятся только числовые значения. Как вызвать только цифровую клавиатуру? В прошлой версии Конфигуратор СП3хх можно было явно указать клавиатуру. Аналогичный вопрос по клавиатуре в окне авторизации.

  2. #102

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. В таблице ячейки расположены довольно плотно.
    Двойное нажатие позволяет уменьшить вероятно ошибочного нажатия не на ту ячейку.
    Я добавлю в список пожелание о возможности использования одиночных нажатий.

    2. Это пожелание тоже добавлю.

    Аналогичный вопрос по клавиатуре в окне авторизации.
    Вы можете отредактировать окно авторизации, указав в настройках поля ввода пароля нужное окно клавиатуры - и отредактировать это окно, оставив в нем только нужные вам символы.

    20-11-2026 15-31-09.png

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. В таблице ячейки расположены довольно плотно.
    Двойное нажатие позволяет уменьшить вероятно ошибочного нажатия не на ту ячейку.
    Я добавлю в список пожелание о возможности использования одиночных нажатий.

    2. Это пожелание тоже добавлю.



    Вы можете отредактировать окно авторизации, указав в настройках поля ввода пароля нужное окно клавиатуры - и отредактировать это окно, оставив в нем только нужные вам символы.

    20-11-2026 15-31-09.png



    Добрый день.
    Спасибо за информацию.
    1. В предыдущей версии панели работало по одному нажатию. Были конечно ситуации когда нажималась не та ячейка, тогда выходили по ESC. В текущей версии так же ни кто не застрахован от нажатия не на ту ячейку даже 2 раза. но вводит в заблуждение, когда нажал, а окно ввода не появляется.
    2.Думаю что редактирование системных окон: окна авторизации и др. - не есть хорошая практика. Нужен более правильный механизм.

  4. #104

    По умолчанию USB-накопитель.

    Добрый день.
    Есть вопрос по работе с USB-накопителем.
    USB накопитеь.jpg

    В окне настройки тревог указываем параметр "Настройки хранилища тревог-> Размещение" выбрать размещение на USB-накопитель.
    Если USB-накопитель не подключен или вышел из строя в процессе работы, то:
    1. не производится запись сообщений в архив, т.е. нет автоматического переключения на размещение в Памяти панели, и нельзя этот параметр изменить во время работы.
    2. Сами сообщения не обрабатываются. В настройках сообщений есть привязка открытия аварийных окон, окна не открываются.

  5. #105

    По умолчанию

    В предыдущей версии панели работало по одному нажатию. Были конечно ситуации когда нажималась не та ячейка, тогда выходили по ESC. В текущей версии так же ни кто не застрахован от нажатия не на ту ячейку даже 2 раза. но вводит в заблуждение, когда нажал, а окно ввода не появляется.
    Спасибо, я добавил соответствующее пожелание в наш список.

    Думаю что редактирование системных окон: окна авторизации и др. - не есть хорошая практика. Нужен более правильный механизм.
    Тем не менее, это позволяет с минимальными усилиями реализовать нужное в вашем конкретном случае поведение.

    В окне настройки тревог указываем параметр "Настройки хранилища тревог-> Размещение" выбрать размещение на USB-накопитель.
    Если USB-накопитель не подключен или вышел из строя в процессе работы, то:
    1. не производится запись сообщений в архив, т.е. нет автоматического переключения на размещение в Памяти панели, и нельзя этот параметр изменить во время работы.
    2. Сами сообщения не обрабатываются. В настройках сообщений есть привязка открытия аварийных окон, окна не открываются.
    Действительно, в данный момент поведение будет именно таким (п. 1).
    Спасибо, мы обсудим с коллегами, насколько целесообразно и технически оправданно вносить в него изменения.
    п. 2 - похоже на баг, проверю и зафиксирую.

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4336
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:54
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.11.2026, 08:03
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •