Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день.
Все вопросы архивирования сообщений давно уже решены в других системах автоматизации и системах автоматизации и использованием ПЛК и АРМ операторов.
Основная задача архивирования сообщений это подробно и объективно отразить работу оборудования и действия персонала на данном оборудовании. Далее в случае нештатной ситуации оперативно иметь возможность проанализировать последовательность развития нештатной ситуации, найти причину нештатной ситуации и сделать соответствующие выводы.
Если мы не имеем возможность средствами таблицы все это сделать, это не есть хорошо. При это в вашем случае СП210 (в отличии от СП3хх) уже имеет возможность записывать архивы, даже имеет возможность в урезанном виде их просматривать. Необходимо реализовать возможность просмотра всего архива в таблице тревог. (Скорее всего такая же ситуация и с таблицей действий оператора).
И данные вопросы на предприятии это не область ответственности оператора. Не оператор определяет эти вопросы. Он может только очертить круг технологических параметров. В случае нештатной ситуации основное желание оператора это скрыть причину, если были ошибки в действиях оператора.
Полностью согласен насчет "оперативно".в случае нештатной ситуации оперативно иметь возможность проанализировать последовательность развития нештатной ситуации, найти причину нештатной ситуации и сделать соответствующие выводы.
Как уже упоминал - нет проблем вывести в таблице 1000 сообщений (например, 1000 последних сообщений).
Но, вероятно, гораздо удобнее будет сделать это на ПК.даже имеет возможность в урезанном виде их просматривать.
***
Мне понятны ваши предложения.
Если вы хотите как-то детализировать их или дополнительно обсудить - напишите, пожалуйста, мне напрямую (см. контакты в подписи).
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Скорее всего вы воспринимаете название таблица тревог буквально, Тревога и всё. При этом у вас уже реализована запись на внешний носитель с объемом 32 Гб.
Но даже в вашем случае есть градация в виде 254 групп, т.е. предусматривается разделение так называемых тревог, и каждая группа может делиться по приоритетам от низкого до критичного.
Как уже указал в другом сообщении, одной записи Авария в гггг:мм:дд чч:мм:сс не достаточно для анализа сложившейся ситуации. Это просто констатация факта. А факт он и так уже есть в виде неисправного оборудования. Необходима информация о работе оборудования во времени до нештатной ситуации, в каких режимах работало оборудования, какие сигналы и в какой последовательности обрабатывались, возможно даже информация о работе программы. Как отработал алгоритм при появлении аварийного сигнала. И вот эта информация и должна содержаться в архиве. И таких записей может быть и более 1000 в день. Дополнительно это действия оператора, которые у вас заносятся в другой архив и другая таблица отображения, хотя по логике должны писаться в этот же архив, что бы можно было анализировать сложившуюся ситуацию без отрыва от работы оборудования.
Вопросы что и в каком объеме записывать в архив это не вопрос оператора. Производители комплектного оборудования, которые продают его с системой управления, сами определяют какую информацию необходимо записывать в архив, и какая информация нужна, чтобы определить причину выхода из строя оборудования. И соответственно кто виноват производитель или покупатель оборудования.
Добрый день.
Есть вопрос по таблице тревог.
Выбор тревог.jpg Имя тревоги.jpg
1. Вы советуете заполнять тревоги с использования функций импорта/экспорта в файл Эксель. Можете поделиться описанием формата данного файла, а то приходится определять что и как пишется в файл методом тыка.
2. Если в настройках тревог проставить галочку выбора, потом сделать экспорт в файл и далее импорт из файла, эта галочка пропадает. Приходится каждый раз проставлять их заново.
2. Если во втором окне настройки тревог, где конфигурируется конкретная тревога в поле указать Имя тревоги, то после экспорта и импорта в файл, данное поле обнуляется.
Добрый день.
1. В данный момент такого описания нет, но мы планируем составить его в будущем.
2, 3. Спасибо, исследуем эти ситуации и запланируем их исправление.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день.
Есть вопрос-предложение по пользовательским экранам и элементу "функциональная область".
Функциональная область.jpg
При разработке экранов часто используется элемент "функциональная область". При его использовании данный элемент занимает область экрана. При разработке проекта этих элементов бывает достаточно много. Соответственно они располагаются в области рабочего экрана, ограничивая доступ к другим элементам экрана, так и к самим элементам доступ затрудняется.
Предлагаю рассмотреть вопрос организации дополнительного пространства в студии разработки рядом с пользовательским окном, на котором можно будет располагать данные неотображаемые элементы, что бы они не перекрывали рабочую область экрана.
Спасибо, не знал.