Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4311
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    да, сейчас откомпилировалось. Завтра уже посмотрю. На счет Net_0, Вложение 90950 это имя порта, у меня PLC.
    В этом случае не вяжется
    Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,.....
    Потому, что порт PLC требует RTU, а не TCP
    как-то так
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #4312

    По умолчанию

    надо доки читать, как по мне так безразлично как назвать. А PLC я же при создании проекта в панели сам название пишу.

  3. #4313

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    надо доки читать, как по мне так безразлично как назвать. А PLC я же при создании проекта в панели сам название пишу.
    Макросу не безразлично, подключение по ТСР пишется Net_0, независимо от вашего названия
    Writes(Net_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,.....
    Если напишите
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X,.... то PLC это название первого порта RS485, второй порт Download
    Последний раз редактировалось Trevor; 08.11.2026 в 19:20.

  4. #4314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Макросу не безразлично, подключение по ТСР пишется Net_0, независимо от вашего названия
    Writes(Net_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X,.....
    Если напишите
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X,.... то PLC это название первого порта RS485, второй порт Download
    ну так дак так. Есть описание функций макросов - где это написано?
    ЗЫ я не спорю, просто делал по описанию из самого макроса, который был в примере.

  5. #4315

    По умолчанию

    Спасибо всем

  6. #4316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    ну так дак так. Есть описание функций макросов - где это написано?
    По-моему, это очевидно. Если бы это было пользовательское наименование устр-ва, то оно передавалось бы строкой. А так это предопределенная константа, это же C. Не?

  7. #4317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    ну так дак так. Есть описание функций макросов - где это написано?
    ЗЫ я не спорю, просто делал по описанию из самого макроса, который был в примере.
    Конечно есть. В руководстве пользователя.
    {D033A770-7881-477E-BB91-066914AE40E3}.png
    Даже примеры есть.

  8. #4318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Конечно есть. В руководстве пользователя.
    {D033A770-7881-477E-BB91-066914AE40E3}.png
    Даже примеры есть.
    Да, только что сам в открыл РЭ, хотел написать, что да - вы правы) И да, вы правы!

  9. #4319

    По умолчанию

    столкнулся с новой особенностью:
    Если остановить выполнение программы в ПЛК, либо отключить сетевой шнур от панели/ПЛК, то панель напрочь виснет. Видимо опрос по Modbus TCP пытается выполнить и переход на другие экраны не выполняется.
    Это нормальная ситуация или можно каким-то образом это исправить? Причем, в это время даже системное время панели не обновляется (выведено на всех экранах).
    PS переключение все же происходит, но время очевидно равняется таймаут*(количество попыток).

  10. #4320
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    время очевидно равняется таймаут*(количество попыток).
    Совершенно верно
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 432 из 434 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •