Ещё непонятка.
Есть окно настройки AI.
Выставляем верхнюю и нижнюю границы. Текущие данные лежат в InputReg, новые в Holding. Адрес один и тот же, только области памяти разные.
Хотелось бы при вызове окна настройки взять принятые значения в InputReg и записать их в Holding. Написал скрипт -он не работает. Кто умеет - подскажите что в скрипте не так?
Судя по тому, что макрос я вызывал при открывании окна и ждал секунд 20 - Reads и Writes не отрабатывают. Да и значения не поменялись.
макрос:
WORD arrVal_r[8],arrVal_w[8];
int first_addr,i,count;
BOOL ret;
ret=FALSE;
count=0;
first_addr=PSW[4079];
while (!ret && (count<35))
{
ret = Reads(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_3X, first_addr, 8, &arrVal_r);
Delay(250);
count++;
}
for ( i = 0; i < 8; i++ )
{
arrVal_w[i]=arrVal_r[i];
}
ret=FALSE;
count=0;
while (!ret && (count<35))
{
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
Delay(250);
count++;
}
я же написал цель: присвоить значения в холдинги. из ПЛК никак не получается, галочка "запись" в ModbusTCPSlave не дала результата
Строка
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
Должна выглядеть так
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
Захват-1.png
И как организовано -, т.е. каким образоммакрос я вызывал при открывании окна
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
так она не компилируется.
PS: Всё, вопрос кажется неактуален. В холдинги пишется, я в ПЛК это все сделаю. раньше проверял запись в регистры примерно так:
holding[i]:=holding[i]+1 - и в холдинге в устройстве MBTCPSlave - значения не изменялись.
Сейчас сделал так:
count:=count+1;
holding[i]:=count;
И значения пишутся - это очень хорошо! ))))
027.png
Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 06.11.2026 в 12:39.
Вы вручную набирали функцию?
Как-то не вяжется
PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X...
Порт ведь не PLC, а NET_0
Вы после ввода Writes введите "(" - появится мастер ввода
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ЗЫ
Все компилируется
Захват-2.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
да, сейчас откомпилировалось. Завтра уже посмотрю. На счет Net_0, 028.png это имя порта, у меня PLC.
Уже интересно стало добить вопрос))) Но, повторюсь, делалось это когда я думал, что в ПЛК у меня не получилось записывать холдинги (а на самом деле я писал при проверке в регистр, который был несвободным. ну бывает, чего там. а пригляделся сегодня получше - ....). Так вот, в панелях овен, считывать биты из регистров можно только из холдингов, вчера я думал, что у меня нет такой возможности. читать из инпутов - это только через внутренние переменные, что вообще некомильфо.
В общем, у меня на столе аж 3 панельки, так что попробую добить вопрос с вышеприведенным макросом)
Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 06.11.2026 в 18:49.