Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    С чего вы решили что это один и тот же регистр? Это 2 разных должно быть 4х ..., тогда и работать будет без сбоев.
    А PSW34 вообще системный, его трогать нельзя
    вы правы. поменял. Но результат все равно нестабильный. Непонятно почему

  2. #4302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нет.
    А вот в таблицу событий реального времени или историческую таблицу в принципе можно
    ЗЫ.
    Таблицу можно с одной строкой сделать
    а вот тут можно чуть раскрыть тему? Как раз начал делать окно с настройками - и понял, что ООООММММГГГГГГ!!!! как это всё неудобно, да ещё если параметры будут добавляться - можно умереть вбивая.

  3. #4303

    По умолчанию

    Ещё непонятка.
    Есть окно настройки AI.
    Выставляем верхнюю и нижнюю границы. Текущие данные лежат в InputReg, новые в Holding. Адрес один и тот же, только области памяти разные.
    Хотелось бы при вызове окна настройки взять принятые значения в InputReg и записать их в Holding. Написал скрипт -он не работает. Кто умеет - подскажите что в скрипте не так?
    Судя по тому, что макрос я вызывал при открывании окна и ждал секунд 20 - Reads и Writes не отрабатывают. Да и значения не поменялись.
    макрос:
    WORD arrVal_r[8],arrVal_w[8];
    int first_addr,i,count;
    BOOL ret;

    ret=FALSE;
    count=0;
    first_addr=PSW[4079];

    while (!ret && (count<35))
    {
    ret = Reads(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_3X, first_addr, 8, &arrVal_r);
    Delay(250);
    count++;
    }

    for ( i = 0; i < 8; i++ )
    {
    arrVal_w[i]=arrVal_r[i];
    }

    ret=FALSE;
    count=0;
    while (!ret && (count<35))
    {
    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
    Delay(250);
    count++;
    }

  4. #4304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    Ещё непонятка.
    Есть окно настройки AI.
    Выставляем верхнюю и нижнюю границы. Текущие данные лежат в InputReg, новые в Holding. Адрес один и тот же, только области памяти разные.
    Хотелось бы при вызове окна настройки взять принятые значения в InputReg и записать их в Holding. Написал скрипт -он не работает. Кто умеет - подскажите что в скрипте не так?
    Судя по тому, что макрос я вызывал при открывании окна и ждал секунд 20 - Reads и Writes не отрабатывают. Да и значения не поменялись.
    макрос:
    WORD arrVal_r[8],arrVal_w[8];
    int first_addr,i,count;
    BOOL ret;

    ret=FALSE;
    count=0;
    first_addr=PSW[4079];

    while (!ret && (count<35))
    {
    ret = Reads(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_3X, first_addr, 8, &arrVal_r);
    Delay(250);
    count++;
    }

    for ( i = 0; i < 8; i++ )
    {
    arrVal_w[i]=arrVal_r[i];
    }

    ret=FALSE;
    count=0;
    while (!ret && (count<35))
    {
    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
    Delay(250);
    count++;
    }
    Условие (!ret && (count<35)) выглядит подозрительно.
    Вообще, какая цель всех этих действий?

  5. #4305

    По умолчанию

    я же написал цель: присвоить значения в холдинги. из ПЛК никак не получается, галочка "запись" в ModbusTCPSlave не дала результата

  6. #4306
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    Ещё непонятка.
    Есть окно настройки AI.
    Выставляем верхнюю и нижнюю границы. Текущие данные лежат в InputReg, новые в Holding. Адрес один и тот же, только области памяти разные.
    Хотелось бы при вызове окна настройки взять принятые значения в InputReg и записать их в Holding. Написал скрипт -он не работает. Кто умеет - подскажите что в скрипте не так?
    Судя по тому, что макрос я вызывал при открывании окна и ждал секунд 20 - Reads и Writes не отрабатывают. Да и значения не поменялись.
    макрос:
    WORD arrVal_r[8],arrVal_w[8];
    int first_addr,i,count;
    BOOL ret;

    ret=FALSE;
    count=0;
    first_addr=PSW[4079];

    while (!ret && (count<35))
    {
    ret = Reads(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_3X, first_addr, 8, &arrVal_r);
    Delay(250);
    count++;
    }

    for ( i = 0; i < 8; i++ )
    {
    arrVal_w[i]=arrVal_r[i];
    }

    ret=FALSE;
    count=0;
    while (!ret && (count<35))
    {
    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
    Delay(250);
    count++;
    }
    Строка
    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, &arrVal_w);
    Должна выглядеть так
    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
    Захват-1.png

    И как организовано -
    макрос я вызывал при открывании окна
    , т.е. каким образом
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #4307

    По умолчанию

    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
    так она не компилируется.
    PS: Всё, вопрос кажется неактуален. В холдинги пишется, я в ПЛК это все сделаю. раньше проверял запись в регистры примерно так:
    holding[i]:=holding[i]+1 - и в холдинге в устройстве MBTCPSlave - значения не изменялись.
    Сейчас сделал так:
    count:=count+1;
    holding[i]:=count;
    И значения пишутся - это очень хорошо! ))))
    027.png
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 06.11.2026 в 12:39.

  8. #4308
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    ret = Writes(PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, first_addr, 8, arrVal_w);
    так она не компилируется.
    PS: Всё, вопрос кажется неактуален. В холдинги пишется, я в ПЛК это все сделаю. раньше проверял запись в регистры примерно так:
    holding[i]:=holding[i]+1 - и в холдинге в устройстве MBTCPSlave - значения не изменялись.
    Сейчас сделал так:
    count:=count+1;
    holding[i]:=count;
    И значения пишутся - это очень хорошо! ))))
    027.png
    Вы вручную набирали функцию?
    Как-то не вяжется
    PLC, 1, MODBUS_TCP_REG_4X...
    Порт ведь не PLC, а NET_0
    Вы после ввода Writes введите "(" - появится мастер ввода
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #4309
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    ЗЫ
    Все компилируется
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #4310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ
    Все компилируется
    Захват-2.png
    да, сейчас откомпилировалось. Завтра уже посмотрю. На счет Net_0, 028.png это имя порта, у меня PLC.
    Уже интересно стало добить вопрос))) Но, повторюсь, делалось это когда я думал, что в ПЛК у меня не получилось записывать холдинги (а на самом деле я писал при проверке в регистр, который был несвободным. ну бывает, чего там. а пригляделся сегодня получше - ....). Так вот, в панелях овен, считывать биты из регистров можно только из холдингов, вчера я думал, что у меня нет такой возможности. читать из инпутов - это только через внутренние переменные, что вообще некомильфо.
    В общем, у меня на столе аж 3 панельки, так что попробую добить вопрос с вышеприведенным макросом)
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 06.11.2026 в 18:49.

Страница 431 из 434 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •