Ещё одна проблемка:
Меняю экраны кнопками. При нажатии кнопки пишу номер экрана в холдинг (панель - мастер). Так вот, то запишет значение, то нет. То запишет 1 регистр из 3х, то все...
024.png
Панель 315. Modbus TCP.
В чем проблема?
Посмотрите в настройках проекта Настройки / Управление, задача регистра перехода на экран и регистра номера экрана
Не правильно.
Галка и регистр "Переход на экран" - это по команде ПЛК панель перейдет на экран записанный со стороны ПЛК в регистр, например 4х35
Панель читает 4х35, переходит на экран по значению в регистре 4х35 и записывает туда цифру 0
А вот галка и значение регистра "ID текущего экрана" - панель пишет в ПЛК номер текущего экрана
025.png
ЗЫ.
Панель же мастер, так почему PSW34?
Последний раз редактировалось petera; 05.11.2026 в 15:12.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ID текущего экрана - с этим регистром таже история. То запишет - то нет!
Но такая история конечно очень упрощает) только нормально не фурычит
Спасибо тому кто предложил. Будем считать, что работает. Но хотелось бы поустойчивее и постабильнее запись. Может представители разработчика что могут сказать на эту тему?
С чего вы решили что это один и тот же регистр? Это 2 разных должно быть 4х ..., тогда и работать будет без сбоев.
А PSW34 вообще системный, его трогать нельзя
Последний раз редактировалось Trevor; 05.11.2026 в 15:27.
Проверьте коммуникационные параметры
Захват-1.png
Какое число попыток задано?
При желании можно вкл. галку статуса связи и временно вывести на экран регистры со статусом и посмотреть есть ошибки или нет
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
я сделал таймаут 7500 и количество попыток 7. Вот и странно