Страница 430 из 434 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 4334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нет.
    А вот в таблицу событий реального времени или историческую таблицу в принципе можно
    Печально. Без автоматизации это все долго и нудно.

  2. #4292

    По умолчанию

    Ещё одна проблемка:
    Меняю экраны кнопками. При нажатии кнопки пишу номер экрана в холдинг (панель - мастер). Так вот, то запишет значение, то нет. То запишет 1 регистр из 3х, то все...
    024.png
    Панель 315. Modbus TCP.
    В чем проблема?

  3. #4293

    По умолчанию

    Посмотрите в настройках проекта Настройки / Управление, задача регистра перехода на экран и регистра номера экрана

  4. #4294

    По умолчанию

    так вообще не пишет в нужный регистр.
    025.png
    026.png

  5. #4295
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    так вообще не пишет в нужный регистр.
    025.png
    026.png
    Не правильно.
    Галка и регистр "Переход на экран" - это по команде ПЛК панель перейдет на экран записанный со стороны ПЛК в регистр, например 4х35
    Панель читает 4х35, переходит на экран по значению в регистре 4х35 и записывает туда цифру 0
    А вот галка и значение регистра "ID текущего экрана" - панель пишет в ПЛК номер текущего экрана
    025.png

    ЗЫ.
    Панель же мастер, так почему PSW34?
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2026 в 15:12.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4296

    По умолчанию

    ID текущего экрана - с этим регистром таже история. То запишет - то нет!
    Но такая история конечно очень упрощает) только нормально не фурычит

  7. #4297

    По умолчанию

    Спасибо тому кто предложил. Будем считать, что работает. Но хотелось бы поустойчивее и постабильнее запись. Может представители разработчика что могут сказать на эту тему?

  8. #4298

    По умолчанию

    С чего вы решили что это один и тот же регистр? Это 2 разных должно быть 4х ..., тогда и работать будет без сбоев.
    А PSW34 вообще системный, его трогать нельзя
    Последний раз редактировалось Trevor; 05.11.2026 в 15:27.

  9. #4299
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    ID текущего экрана - с этим регистром таже история. То запишет - то нет!
    Но такая история конечно очень упрощает) только нормально не фурычит
    Проверьте коммуникационные параметры
    Захват-1.png
    Какое число попыток задано?
    При желании можно вкл. галку статуса связи и временно вывести на экран регистры со статусом и посмотреть есть ошибки или нет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #4300

    По умолчанию

    я сделал таймаут 7500 и количество попыток 7. Вот и странно

Страница 430 из 434 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •