    По умолчанию ТРМ12 Где как сместить ноль и наклон характеристик?

    Подключил токовый сигнал с датчика давления 4-20ma, хотел сместить наклон т.к. наблюдается не соответствие с манометром, но не нашел данного пункта 🤷*♂️

    Что-то туплю, привык в ТРМ 200, что эти параметры находятся в настройках в вход 1, вход 2.
    А где они в ТРМ12?

    Подскажите пожалуйста как это в ТРМ12 реализовано?

  2. #2

    По умолчанию

    Полное руководство, стр. 56 чем вас не устраивает?

  3. #3

    По умолчанию

    т.е. параметрами ind.L ind.H изменять?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Здравствуйте. Нашел тему, по которой есть вопрос.
    Суть проблемы: Есть регулятор уровня воды парового котла - ТРМ12 с USB. Измерение уровня идет с помощью уровнемерной колонки, далее датчик дифференциального давления ЭМИС-БАР, токовый сигнал в ТРМ12. В настройках шкалы прибора задаем ind.L = 20,0 см, ind.H = -20,0 см. Включаем прибор, видим небольшое несоответствие показаний, которое решаем устранить, с помощью коррекции. Открываю документацию, подробно все делаю по пунктам. Не получается. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	4 
Размер:	29.1 Кб 
ID:	90870 Текущие показания. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	2 
Размер:	27.8 Кб 
ID:	90871 Вход в меню входа 1. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	26.5 Кб 
ID:	90872 Меню коррекции. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	36.7 Кб 
ID:	90873Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	5.jpg 
Просмотров:	3 
Размер:	33.4 Кб 
ID:	90874 Активирование меню. Почему-то сразу появляется коррекция равная -20,0. Почему? Нажимаю кнопку изменения, появляется 20,0.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	6.jpg 
Просмотров:	2 
Размер:	28.5 Кб 
ID:	90875. Промежуточные значения, например 19,9 19,8 19,7 18,0 15 7 1 не появляются. Почему?
    Также заметил, что если шкалу в приборе настроить наоборот ind.L = - 20,0 см, ind.H = 20,0 см, то коррекция работает. На старых ТРМ212 такого не было.

  5. #5

    По умолчанию

    Что непонятного?
    У вас минимум ind.L = 20,0 см больше максимума ind.H = -20,0 см.
    Поэтому наоборот, всё начинает работать. На старых логика позволяла менять их местами, на новом логика другая.
    А почему, спрашивать надо в техподдержке.
    Последний раз редактировалось Trevor; 03.11.2026 в 19:13.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Что непонятного?
    У вас минимум ind.L = 20,0 см больше максимума ind.H = -20,0 см.
    Поэтому наоборот, всё начинает работать. На старых логика позволяла менять их местами, на новом логика другая.
    А почему, спрашивать надо в техподдержке.
    Непонятно что теперь делать.
    Когда поняли, что есть тонкости в настройке шкалы, решили еще более подробно изучить документацию на ЭМИС-БАР. Вдруг у него есть, возможность перевернуть линейную характеристику сигнала. Увы нет. Не возвращать же обратно на регулирование уровня с помощью ТРМ212.
    Здесь же сделал сообщение, чтобы найти тех кто сталкивался с подобной проблемой. И если такие есть, то как решили эту проблему.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Непонятно что теперь делать.
    Когда поняли, что есть тонкости в настройке шкалы, решили еще более подробно изучить документацию на ЭМИС-БАР. Вдруг у него есть, возможность перевернуть линейную характеристику сигнала. Увы нет. Не возвращать же обратно на регулирование уровня с помощью ТРМ212.
    Здесь же сделал сообщение, чтобы найти тех кто сталкивался с подобной проблемой. И если такие есть, то как решили эту проблему.
    Я на ПР200 делал, поэтому и не столкнулся, в смысле, в ПР можно как угодно сделать, Вам что мешает ПР применить, боитесь что тогда проблем не возникнет?
    Кроме того в ПР можно постоянно улучшать алгоритм, в смысле, не думаю что у вас всё идеально сделано!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Непонятно что теперь делать.
    Когда поняли, что есть тонкости в настройке шкалы, решили еще более подробно изучить документацию на ЭМИС-БАР. Вдруг у него есть, возможность перевернуть линейную характеристику сигнала. Увы нет. Не возвращать же обратно на регулирование уровня с помощью ТРМ212.
    Здесь же сделал сообщение, чтобы найти тех кто сталкивался с подобной проблемой. И если такие есть, то как решили эту проблему.
    Ну вообще в руководстве указан такой функционал, но возможно, не для всех моделей?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-11-04_173131822.png 
Просмотров:	24 
Размер:	57.1 Кб 
ID:	90916

Похожие темы

  1. ПД150 плавает ноль
    от Сергей КИПиА в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 17:15
  2. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  3. Наклон объекта визуализации?
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 12:10
  4. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •