Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
Что непонятного?
У вас минимум ind.L = 20,0 см больше максимума ind.H = -20,0 см.
Поэтому наоборот, всё начинает работать. На старых логика позволяла менять их местами, на новом логика другая.
А почему, спрашивать надо в техподдержке.
Непонятно что теперь делать.
Когда поняли, что есть тонкости в настройке шкалы, решили еще более подробно изучить документацию на ЭМИС-БАР. Вдруг у него есть, возможность перевернуть линейную характеристику сигнала. Увы нет. Не возвращать же обратно на регулирование уровня с помощью ТРМ212.
Здесь же сделал сообщение, чтобы найти тех кто сталкивался с подобной проблемой. И если такие есть, то как решили эту проблему.