  1. #4941

    По умолчанию

    Функция - по определению - НЕ сохраняет значений внутренних переменных (из блока var - end_var), поэтому при каждом вызове эти переменные сначала инициализируются, а потом обрабатываются кодом.

    ФБ - по определению - сохраняет значения всех внутренних переменных, поэтому инициализация выполняется один раз при создании экземпляра.

  2. #4942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Функция - по определению - НЕ сохраняет значений внутренних переменных (из блока var - end_var), поэтому при каждом вызове эти переменные сначала инициализируются, а потом обрабатываются кодом.

    ФБ - по определению - сохраняет значения всех внутренних переменных, поэтому инициализация выполняется один раз при создании экземпляра.
    Понял, Спасибо!

  3. #4943

    По умолчанию

    Еще вопрос. Можно ли внутри ФБ переменную из блока var - end_var сделать энергонезависимой?

  4. #4944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tabolt Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Можно ли внутри ФБ переменную из блока var - end_var сделать энергонезависимой?
    Можно, только не из var - end_var, её надо завести с выхода на вход, снаружи блока и присвоить в энергонезависимую переменную.
    Посмотрите пример Опер таймера здесь, 2 и 3 пример
    ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8

    В самом var - end_var можно только, переменную типа константы с присвоением начального значения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2026 в 22:00.

  5. #4945

    По умолчанию

    Подскажите как осуществить ротацию двух прецизионных кондиционеров с контроллерами СПК-107

  6. #4946

    По умолчанию

    Добрый день. К пр102 подключен уровнемер 4-20мА, с прибора приходит 14мА, в разрыв измеряю мультиметром. Но в программе Owen Logic в режиме отладки отображается странное число -1,76E+03 (-1760). При задании 4 и 20мА картина особо не меняется. В конфигурации входа выставлены настройки: аналоговый вход, тип датчика 4...20мА, нижняя граница 0, верхняя граница 7200. При 12мА должно ведь быть 4500 а не -1760. Программу несколько раз загружал в пр102, думал может каким-то образом конфигурация входов не записалась. Клеммы датчика подключены на модуль правильно + с датчика приходит на клемму I второй провод подключен на Com2. С другим входом та же ситуация, показания некорректны. Уже не знаю, что смотреть дальше

    photo_2026-10-24_14-33-46.jpgphoto_2026-10-24_14-33-48.jpgphoto_2026-10-24_14-33-49.jpg
    Последний раз редактировалось ПавелАлегыч; 24.10.2026 в 12:46.

  7. #4947

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелАлегыч Посмотреть сообщение
    Добрый день. К пр102 подключен уровнемер 4-20мА, с прибора приходит 12мА, в разрыв измеряю мультиметром
    Не совсем понятно подключение.
    Обычно, для пассивных датчиков включают так:
    - блок питания "-" на "COM" ПР, "+" на "+" датчика
    - датчик "+" на "+" блока питания, "-" на "I" ПР
    Т.е. получается замкнутая цепь (кольцо) из 3 элементов - БП, датчик, ПР.

    Если датчик активный (калибратор в активном режиме, в режиме генератора), то просто подключают его к "COM" и "I" ПР.

    Проверьте полярность в режиме вольтметра.

    Если всё правильно подключено, но показания неправильные - отправляйте в ремонт.

  8. #4948
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,949

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелАлегыч Посмотреть сообщение
    Добрый день. К пр102 подключен уровнемер 4-20мА, с прибора приходит 14мА, в разрыв измеряю мультиметром. Но в программе Owen Logic в режиме отладки отображается странное число -1,76E+03 (-1760). При задании 4 и 20мА картина особо не меняется. В конфигурации входа выставлены настройки: аналоговый вход, тип датчика 4...20мА, нижняя граница 0, верхняя граница 7200. При 12мА должно ведь быть 4500 а не -1760. Программу несколько раз загружал в пр102, думал может каким-то образом конфигурация входов не записалась. Клеммы датчика подключены на модуль правильно + с датчика приходит на клемму I второй провод подключен на Com2. С другим входом та же ситуация, показания некорректны. Уже не знаю, что смотреть дальше

    photo_2026-10-24_14-33-46.jpgphoto_2026-10-24_14-33-48.jpgphoto_2026-10-24_14-33-49.jpg
    Лечение по фотографии, у Вас проект есть или это секретная разработка ВПК, короче, выкладываете проект. Например Никола Тесла, мог представить в голове с большой точностью будущие машины и механизмы и даже видеть их недостатки, Вы надеюсь, ещё не дошли до подобного уровня?

    При таких настройках, если с подключением и полярностью всё нормально, минуса не должно быть в принципе, на картинке и нет минуса, а Вы обратное утверждаете, как здесь не запутаться в трёх соснах?
    И, при 12 мА на входе, с вашими настройками входа 0-7200(4-20) должно показывать 3600, это середина диапазона!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.10.2026 в 22:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4949
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий. Посмотреть сообщение
    Подскажите как осуществить ротацию двух прецизионных кондиционеров с контроллерами СПК-107
    Если в инструкции ничего нет, то искать того, кто разрабатывал проги для этих контроллеров.

  10. #4950

    По умолчанию

    Благодарю, входа были неисправны. Между клеммами не падает напряжение, на исправных 120ом, на тех на которых проблема 1-2ома.

Страница 495 из 495 ПерваяПервая ... 395445485493494495

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •