Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. В котельной для управления котлом стоит связка из ОВЕН ПЛК73 + сторонний модуль (БСК). Этот модуль приказал долго жить. Завод прислал на замену другой контроллер, который заменяет Овен + модуль, но проблема в том, что у него совершенно другие modbus переменные. Т.к. я с ОВЕН не работал, не могу понять, как от туда вытащить карту. На 1 порту ПЛК73 сидит модуль, а на 2 порту он общается с АСУ ТП котельной.
    Прошу помочь составить modbus карту переменных, или хотя бы объяснить порядок, что и куда смотреть. В ПЛК160 было чётко указано, где RS1, где RS2, а здесь только какие-то SUBSLOT.
    Добрый день.

    В ПЛК63/73 режим Modbus Master реализуется через библиотеку. См. в проекте программу Comm. Данные из модуля читаются в буфер, а оттуда уже разбираются в переменные, объявленные в глобальном списке или привязанные в окне конфигурации ПЛК.
    f17.JPG
    Режим Modbus Slave реализуется через конфигурацию. См. свойства переменных, там прописываются адреса, доступные с верхнего уровня.
    f18.JPG
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 23.09.2026 в 09:29.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  2. #11912

    По умолчанию

    так вам же прислали замену ОВЕНа, зачем вы с 73 продолжаете возиться?

  3. #11913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так вам же прислали замену ОВЕНа, зачем вы с 73 продолжаете возиться?
    Вы внимательно читали мое сообщение? Я вроде написал, что в замене ДРУГИЕ MODBUS ПЕРЕМЕННЫЕ, и соответственно отвалится весь верхний уровень, что недопустимо.

  4. #11914

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В ПЛК63/73 режим Modbus Master реализуется через библиотеку. См. в проекте программу Comm. Данные из модуля читаются в буфер, а оттуда уже разбираются в переменные, объявленные в глобальном списке или привязанные в окне конфигурации ПЛК.
    f17.JPG
    Режим Modbus Slave реализуется через конфигурацию. См. свойства переменных, там прописываются адреса, доступные с верхнего уровня.
    f18.JPG
    Спасибо. А как определить область хранения переменных в Modbus Slave? Одна переменная имеет 404 адрес, соседняя 94?

  5. #11915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Спасибо. А как определить область хранения переменных в Modbus Slave? Одна переменная имеет 404 адрес, соседняя 94?
    См. раздел 7.5, стр. 81 в документе https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...73_rp_v1.4.pdf
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  6. #11916

    По умолчанию

    День добрый. Имеется на руках ПЛК210-03, недавно пришлось обновить систему и, следовательно, CDS тоже был переустановлен. В отсутствие на данный момент ПЛК210-1х возникла необходимость проверять новые версии программы на рабочем месте, но после установки библиотеки шаблонов и таргет файлов (.36 версии тк ПЛК210-1х работаю тоже) в дереве обновления и вставки устройства не могу выбрать нужную версию ПЛК210. Его можно выбрать только при создании нового проекта. Подскажите, может я что не так делаю при добавлении, изменении или вставки устройства в проект

  7. #11917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    День добрый. Имеется на руках ПЛК210-03, недавно пришлось обновить систему и, следовательно, CDS тоже был переустановлен. В отсутствие на данный момент ПЛК210-1х возникла необходимость проверять новые версии программы на рабочем месте, но после установки библиотеки шаблонов и таргет файлов (.36 версии тк ПЛК210-1х работаю тоже) в дереве обновления и вставки устройства не могу выбрать нужную версию ПЛК210. Его можно выбрать только при создании нового проекта. Подскажите, может я что не так делаю при добавлении, изменении или вставки устройства в проект
    Вы пишите в раздел ПЛК (среда CoDeSys V2.3), пишите в 3.5

  8. #11918

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите CoDeSys V2.3 поддерживает драйвер _OwenDriver для модулей МВ210 МК210 и.т.д. ? Надо ли активировать какую либо настройку, устанавливать библиотеку?
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 19.10.2026 в 00:06.

  9. #11919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите CoDeSys V2.3 поддерживает драйвер _OwenDriver для модулей МВ210 МК210 и.т.д. ? Надо ли активировать какую либо настройку, устанавливать библиотеку?
    Ещё раз, простыми словами, что вы хотите сделать?
    Модули МВ210, МК210 подключить и управлять можно.

  10. #11920
    Пользователь
    Регистрация
    16.10.2026
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Добрый день, сделал проект для панели HCFA с подключением двух регуляторов TRM10 по rs485, регуляторы настроены, вроде прописал все адреса регистров на кнопках проекта, ничего не работает, пишет фразу нет подключения. Ранее делал проекты на weintek со связью по ethernet, там вроде разобрался. Не могли бы Вы поделиться или дать ссылку на проект со связью регуляторов OWEN по rs485, мне проще будет посмотреть типовой проект, чем описывать что я делал/не делал в своём проекте. Заранее благодарен!