  1. #11911

    По умолчанию

    DriverVoIP
    использует FB Sensor
    Вот. Значит NewValveFB НЕ должна быть FUN!!!
    Это должна быть PRG или FB.

    Глюк, про который ты пишешь, может быть связан с чем попало.
    Сначала надо исправить то, о чём я описал: НЕ вызывать FB из функции.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #11912
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2018
    Адрес
    Санкт Петербург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    добрый день. подскажите кто нибудь может помочь с редактированием проекта ПЛК 110-32
    Суть проблемы. есть рабочий проект, в который необходимо добавить модуль В\В МВ110-224.2а с подключенными к нему 2 датчика 4...20мА, а также добавить отображение уровней от датчиков в HMI панель, а также при понижении уровня ниже 25 % замкнуть выход на модyле DO. Язык FB
    Последний раз редактировалось mauser25; 24.06.2026 в 21:15.

  3. #11913

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Установил windows 10 и теперь не могу установить codesys 2.3 последней версии, скаченной с сайта owen. Выдает ошибку в начале установки. Microsoft edge скачал. Пытался скачать internet explorer любой версии. Ни одна не устанавливается. 1546.png

  4. #11914

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kanaeru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Установил windows 10 и теперь не могу установить codesys 2.3 последней версии, скаченной с сайта owen. Выдает ошибку в начале установки. Microsoft edge скачал. Пытался скачать internet explorer любой версии. Ни одна не устанавливается.
    Ставьте версию 2.3.9.41 (Русифицированная версия) она отлично работает на 10 и 7 винде и работает со всеми ПЛК Овен.
    Все примеры на сайте тоже 2.3.9.41
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2026 в 13:39.

  5. #11915
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,481

    По умолчанию

    Kanaeru
    Либо как вариант - ставите виртуальную машину, например VirtualBox, в ней разворачиваете ВинХР\7, ставите КДС. Да, это будет работать немногим помедленнее, чем на живом компе, но позволит "законсервировать" среду разработки.

  6. #11916

    По умолчанию

    Её и пробовал. Даже пробовал 2.3.8.1 , такая же ошибка.

  7. #11917

    По умолчанию

    В свойствах ярлыка попробуйте добавить совместимость с младшей версией Windows, попробуйте запуск от администратора.
    Возможно, требуется установка какой-нибудь .NET или MSVCRT.

    Неделю назад установил без проблем на Win11 и сразу заработало. У меня такие CRT, за .NET не знаю, точно устанавливал.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ms.jpg (86.2 Кб, Просмотров: 5)

  8. #11918

    По умолчанию

    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. В котельной для управления котлом стоит связка из ОВЕН ПЛК73 + сторонний модуль (БСК). Этот модуль приказал долго жить. Завод прислал на замену другой контроллер, который заменяет Овен + модуль, но проблема в том, что у него совершенно другие modbus переменные. Т.к. я с ОВЕН не работал, не могу понять, как от туда вытащить карту. На 1 порту ПЛК73 сидит модуль, а на 2 порту он общается с АСУ ТП котельной.
    Прошу помочь составить modbus карту переменных, или хотя бы объяснить порядок, что и куда смотреть. В ПЛК160 было чётко указано, где RS1, где RS2, а здесь только какие-то SUBSLOT.
    Вложения Вложения

  9. #11919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. В котельной для управления котлом стоит связка из ОВЕН ПЛК73 + сторонний модуль (БСК). Этот модуль приказал долго жить. Завод прислал на замену другой контроллер, который заменяет Овен + модуль, но проблема в том, что у него совершенно другие modbus переменные. Т.к. я с ОВЕН не работал, не могу понять, как от туда вытащить карту. На 1 порту ПЛК73 сидит модуль, а на 2 порту он общается с АСУ ТП котельной.
    Прошу помочь составить modbus карту переменных, или хотя бы объяснить порядок, что и куда смотреть. В ПЛК160 было чётко указано, где RS1, где RS2, а здесь только какие-то SUBSLOT.
    Добрый день.

    В ПЛК63/73 режим Modbus Master реализуется через библиотеку. См. в проекте программу Comm. Данные из модуля читаются в буфер, а оттуда уже разбираются в переменные, объявленные в глобальном списке или привязанные в окне конфигурации ПЛК.
    f17.JPG
    Режим Modbus Slave реализуется через конфигурацию. См. свойства переменных, там прописываются адреса, доступные с верхнего уровня.
    f18.JPG
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; Сегодня в 09:29.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  10. #11920

    По умолчанию

    так вам же прислали замену ОВЕНа, зачем вы с 73 продолжаете возиться?