Страница 1193 из 1193 ПерваяПервая ... 193693109311431183119111921193
Показано с 11,921 по 11,923 из 11923

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #11921

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так вам же прислали замену ОВЕНа, зачем вы с 73 продолжаете возиться?
    Вы внимательно читали мое сообщение? Я вроде написал, что в замене ДРУГИЕ MODBUS ПЕРЕМЕННЫЕ, и соответственно отвалится весь верхний уровень, что недопустимо.

  2. #11922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В ПЛК63/73 режим Modbus Master реализуется через библиотеку. См. в проекте программу Comm. Данные из модуля читаются в буфер, а оттуда уже разбираются в переменные, объявленные в глобальном списке или привязанные в окне конфигурации ПЛК.
    Вложение 90474
    Режим Modbus Slave реализуется через конфигурацию. См. свойства переменных, там прописываются адреса, доступные с верхнего уровня.
    Вложение 90475
    Спасибо. А как определить область хранения переменных в Modbus Slave? Одна переменная имеет 404 адрес, соседняя 94?

  3. #11923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Спасибо. А как определить область хранения переменных в Modbus Slave? Одна переменная имеет 404 адрес, соседняя 94?
    См. раздел 7.5, стр. 81 в документе https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...73_rp_v1.4.pdf
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru