Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Увеличение количества знаков после запятой

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tyoma1512 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста. ПЛК 110-24 получает данные от МВА. не могу найти в кодесис в 2.3 как повысить количество знаков после запятой получаемых данных контроллером
    Если вы читаете целочисленное, то количество знаков настраивается в настройках модуля, по умолчанию 1 знак, можно изменить на 2 или 3 знака. Например получили 123, делим на 10 = 12.3 При двух знаках получите 1232 /100 = 12.32
    Если прочитать Float, то там будет 6 знаков без всяких настроек, например 12.327201 придётся ещё и уменьшать, последние 4 знака сильно скачут.
    А для вывода Float на дисплей ставят например %3.2f, где 2 -кол-во знаков после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2026 в 10:14.

Похожие темы

  1. Количество знаков после запятой
    от will smith в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 09:14
  2. Лишние знаки после запятой.
    от Aeroplan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 20:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 12:16
  4. Как убрать скачки значения в знаки после запятой
    от skinnbatter в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 11:10
  5. Положение запятой в ТРМ138
    от Turboblock в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •