Мне кажется, вопрос не очень точно описывает проблему и опробованные, но отвергнутые попытки решения, для ответа придётся использовать вероятностные оценки.

Если под "МВА" подразумевается МВА8 https://owen.ru/product/modul_vvoda_...va8/connection , то в его документации имеется список параметров обмена по Modbus, а именно:
- Положение десятичной точки в целом значении для входа 1 (знач. DP)
- Целое значение измерение входа 1 со смещением точки
- Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой
Для параметра "Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой" повышение количества знаков после запятой не требуется.
Если требуется увеличение количества знаков для целого числа, то измените масштаб измерений в МВА8 - измеряйте в условных единицах, а в ПЛК поведите дополнительное масштабирование.

И, главное, особой нужды во множестве знаков после запятой - нет, т.к. точность измерения, обычно, около 1% - т.е. это ДВА точных знака и ещё несколько вероятностных.