Тема: СП315Р+ПР205 нужны примеры соединения по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию СП315Р+ПР205 нужны примеры соединения по Ethernet

    Если у кого есть примеры передачи дискретных и аналоговых сигналов между СП315Р и ПР205 по Ethernet или хотя бы RS-485, поделитесь пожалуйста. Так же интересуют сетевые настройки в панеле и ПРке.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    У нас есть набор примеров на эту тему:
    https://owen.ru/uploads/552/sp3xx_pr205_modbus_v1.zip

    Там рассматривается общий принцип настройки обмена между этими устройствами.
    Регистры ПР, соответствующие ее входам/выходам, приведены в руководстве по эксплуатации ПР205.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. Ещё вопрос появился, как реализовать на панеле и ПРке индикацию на экране "Потеря связи" при отключении кабеля Ethernet? И второй вопрос, не пойму как управлять отображением кнопок, допустим по тумблеру. При переключении тумблера появление одной или другой кнопки?Снимок экрана 2026-10-13 105003.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Спасибо, разобрался. Ещё вопрос появился, как реализовать на панеле и ПРке индикацию на экране "Потеря связи" при отключении кабеля Ethernet? И второй вопрос, не пойму как управлять отображением кнопок, допустим по тумблеру. При переключении тумблера появление одной или другой кнопки?Снимок экрана 2026-10-13 105003.png
    1.
    На стороне панели - см. информацию в п. 9.12
    https://owen.ru/uploads/538/sp3xx_rp_2.3.pdf

    На стороне ПР - придется реализовать своими силами.
    Если предположить, что ПР работает в режиме Modbus Slave, то можно сделать "heartbeat" - панель будет циклически изменять значение какой-то переменной ПР (например - инвертировать бит), а в программе ПР вы будете отслеживать ее значение.
    Если переменная перестала изменяться - связь с панелью потеряна, и можно отобразить на экране ПР соответствующее сообщение.

    2. См. в настройках кнопки параметр Бит видимости.

  5. #5

    По умолчанию

    Бит видимости как раз пробовал, а как задать для тумблера разные биты для положения ВКЛ. и ВЫКЛ. что бы при одном положении я вызывал одну кнопку при другом другую. Пока у меня получается одновременно только их вызывать.Снимок экрана 2026-10-13 113809.pngСнимок экрана 2026-10-13 113855.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Бит видимости как раз пробовал, а как задать для тумблера разные биты для положения ВКЛ. и ВЫКЛ. что бы при одном положении я вызывал одну кнопку при другом другую. Пока у меня получается одновременно только их вызывать.Снимок экрана 2026-10-13 113809.pngСнимок экрана 2026-10-13 113855.png
    Как пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...ample_Stas.txp

Похожие темы

  1. ПР205 с двумя портами Ethernet с поддержкой Ethernet Bypass
    от CORSAR1500 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2024, 10:11
  2. Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:41
  3. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:54
  5. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •