Если у кого есть примеры передачи дискретных и аналоговых сигналов между СП315Р и ПР205 по Ethernet или хотя бы RS-485, поделитесь пожалуйста. Так же интересуют сетевые настройки в панеле и ПРке.
Если у кого есть примеры передачи дискретных и аналоговых сигналов между СП315Р и ПР205 по Ethernet или хотя бы RS-485, поделитесь пожалуйста. Так же интересуют сетевые настройки в панеле и ПРке.
Добрый день.
У нас есть набор примеров на эту тему:
https://owen.ru/uploads/552/sp3xx_pr205_modbus_v1.zip
Там рассматривается общий принцип настройки обмена между этими устройствами.
Регистры ПР, соответствующие ее входам/выходам, приведены в руководстве по эксплуатации ПР205.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Спасибо, разобрался. Ещё вопрос появился, как реализовать на панеле и ПРке индикацию на экране "Потеря связи" при отключении кабеля Ethernet? И второй вопрос, не пойму как управлять отображением кнопок, допустим по тумблеру. При переключении тумблера появление одной или другой кнопки?Снимок экрана 2026-10-13 105003.png
1.
На стороне панели - см. информацию в п. 9.12
https://owen.ru/uploads/538/sp3xx_rp_2.3.pdf
На стороне ПР - придется реализовать своими силами.
Если предположить, что ПР работает в режиме Modbus Slave, то можно сделать "heartbeat" - панель будет циклически изменять значение какой-то переменной ПР (например - инвертировать бит), а в программе ПР вы будете отслеживать ее значение.
Если переменная перестала изменяться - связь с панелью потеряна, и можно отобразить на экране ПР соответствующее сообщение.
2. См. в настройках кнопки параметр Бит видимости.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Бит видимости как раз пробовал, а как задать для тумблера разные биты для положения ВКЛ. и ВЫКЛ. что бы при одном положении я вызывал одну кнопку при другом другую. Пока у меня получается одновременно только их вызывать.Снимок экрана 2026-10-13 113809.pngСнимок экрана 2026-10-13 113855.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect