Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СП315Р+ПР205 нужны примеры соединения по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию СП315Р+ПР205 нужны примеры соединения по Ethernet

    Если у кого есть примеры передачи дискретных и аналоговых сигналов между СП315Р и ПР205 по Ethernet или хотя бы RS-485, поделитесь пожалуйста. Так же интересуют сетевые настройки в панеле и ПРке.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    У нас есть набор примеров на эту тему:
    https://owen.ru/uploads/552/sp3xx_pr205_modbus_v1.zip

    Там рассматривается общий принцип настройки обмена между этими устройствами.
    Регистры ПР, соответствующие ее входам/выходам, приведены в руководстве по эксплуатации ПР205.

Похожие темы

  1. ПР205 с двумя портами Ethernet с поддержкой Ethernet Bypass
    от CORSAR1500 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2024, 10:11
  2. Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:41
  3. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 14:54
  5. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 19:56