Тема: Странная работа ТРМ10 с USB в режиме PID регулятора

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,949

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Вот именно

    Может быть, но не до такой степени, у старых приборов после АНР, такого перерегулирования нет на тех же высокоинерционных печках...
    Тогда зачем Вы что-то спрашиваете, если что вам советуют даже попробовать не хотите?
    Может это поможет и прибор так же будет работать как и старый, хотел добавить что кроме ПИД-коэффициентов надо и другие настройки перенести, типа "постоянной времени фильтра" для аналоговых входов, короче, все настройки, влияющие на работу программного ПИД-регулятора, это я так думаю.
    Может проблема в алгоритме АНР, или его проведении, если не изменяет память на форуме вроде писали об нюансах правильного проведения АНР.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2026 в 22:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда зачем Вы что-то спрашиваете, если что вам советуют даже попробовать не хотите?
    Я спрашиваю потому что, я сначала и правда не понял, почему так, вроде бы как работает, т.е. регулирование идет, но вот с такими артефактами, думал какая то неисправность, потому что в начале когда я им этот модуль заменил вроде вопросов не возникало, да и когда принес эту печку себе в мастерскую на стол, тоже вроде бы по началу все было Ок, а потом наблюдая более пристально увидел это чудесное поведение, решил что брак, заменил на такой же из ЗИПа, почти тоже самое, тут уже и начали возникать мысли, что не я в этом виноват, опять же, писал выше, там куча других таких же печек, с примерно теми же настройками, но с ними проблем нет.
    Может это поможет и прибор так же будет работать как и старый, хотел добавить что кроме ПИД-коэффициентов надо и другие настройки перенести, типа "постоянной времени фильтра" для аналоговых входов, короче, все настройки, влияющие на работу программного ПИД-регулятора, это я так думаю.
    Может проблема в алгоритме АНР, или его проведении, если не изменяет память на форуме вроде писали об нюансах правильного проведения АНР.
    Я думал об этом, и да, там все эти побочные числа примерно те же самые что и на старых, хотя я уже повторяюсь, ну не должен АНР так настраивать, не должен, иначе я вижу такую картину, все приборы кроме современных контроллеров Овен "идут не в ногу", только современные ТРМки идут правильно! И да чё я тут пишу, ну а где мне это писать, на женских форумах что ли? Тут хотя бы разработчики это могут прочесть и что то может исправят в будущих реинкарнациях или прошивках!

    И да встречный вопрос, если вы такой умный, ответь те пожалуйста, а нафига тогда этот АНР нужен если от него все рано толку нет, зачем людей вводить в заблуждение и засорять код, этим не нужным функционалом или вы считаете что все кто пользуется этим просто обязаны тратить часы времени на то что бы настроить этот пресловутый ПИД-регулятор, я вот не то что бы с этими регуляторами каждый день вожусь, но их достаточно прошло через мои руки и везде этот АНР работал адекватно, а с таким поведением я столкнулся впервые, о чем и "поведал миру" как то так...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Я у этого ТРМ10 другую странность сегодня обнаружил. Дискретный выход 2 работает как сигнализатор одинаково при настройках Err.d=oFF и с Err.d=oN (это в настройках out.2 LoG.d=ALrM). С любой из этих настроек он срабатывает при аварии, а должен в случае аварии при oN включаться, а при oFF отключаться. Мне хотелось чтоб он при аварии отключался, так я считаю надёжнее, но теперь придётся переделать схему и смириться с тем что есть.. Логика срабатывания сигнализатора у меня A.tYP=SP.Hi, другие не пробовал.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Странная работа ПИД
    от IVM в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 20:30
  2. ТРМ10: Коэффициенты ПИД - размерность странная
    от Забодай тебя комар в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 08:56
  3. Странная работа ПИД регулятора
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 20:42
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48
  5. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •