Групповой запрос выглядит так: считать из устройства с адресом хх например 16 регистров, начиная с регистра №yyyy, и положить это в регистры мастера, начиная с регистра №zzzz.
Следовательно, порядок (отсутствие промежутков) надо обеспечивать.
Я не про конкретный формат запроса по шине, а про то как это организует система контроллера\панели.
Подскажите еще такой вопрос, как то неадекватно работает ФБ Lin_Trafo - он сохраняет последнее значение преобразованной величины после того как сигнал стал нулевым на входе, т.е. не обнуляется, не становится минимальным. Как такое возможно?
Хотя в симуляторе все работает адекватно.Ошибка сохранения значения.jpgZainsk_Disp_02.pro
Третий ФБ добавил для проверки, он здесь лишний, но все равно работает неадекватно.
ФБ стандартный из библиотеки UTIL.lib
Последний раз редактировалось Мак_сим; 07.10.2026 в 15:18.
В том что это сигнал с аналогового модуля мв210-101, при подаче сигнала уровня 4-20мА где то в районе 94, он показывает 7,9м. затем датчик отключают он показывает данное число -8,336Е+35, и OUT должен сбросить предыдущее значение. На выходе сигнал остается тем же самым, что и с датчиком. Хотя сигнала уже нет. На фото сигнал без датчика. Выход ФБ Lin_trafo не обнуляется.