Тема: Проблема с каналами в модуле МВ210-101

  1. #1

    По умолчанию Проблема с каналами в модуле МВ210-101

    Здравствуйте, подскажите что делать. Стоят 4 модуля МВ210-101 подключаемся к нему конфигуратором, выставляем на каналы 4-20мА и сажаем датчик уровня тоже 4-20мА. Происходит какая то чехарда, то показывает нормально некий сигнал на канале, то одновременно на других каналах появляются какие-то значения, отличающиеся от других. Подаем на первый, появляется на 6 канале, подключаемся на 2-й на 3-м канале сигнал. Нет какой то логики. Иногда просто возникают всплески на каналах на которых нет датчика, буквально на пару секунд (датчики в этот момент не подключены), затухающий сигнал 55, 33, 10, 0 как-то так. Кабель экранированный подключен. Фонить не должно. Подключаем уже напрямую в колодку модуля.
    Что может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите что делать. Стоят 4 модуля МВ210-101 подключаемся к нему конфигуратором, выставляем на каналы 4-20мА и сажаем датчик уровня тоже 4-20мА. Происходит какая то чехарда, то показывает нормально некий сигнал на канале, то одновременно на других каналах появляются какие-то значения, отличающиеся от других. Подаем на первый, появляется на 6 канале, подключаемся на 2-й на 3-м канале сигнал. Нет какой то логики. Иногда просто возникают всплески на каналах на которых нет датчика, буквально на пару секунд (датчики в этот момент не подключены), затухающий сигнал 55, 33, 10, 0 как-то так. Кабель экранированный подключен. Фонить не должно. Подключаем уже напрямую в колодку модуля.
    Что может быть?
    Где скрин и схема подключения датчика?
    Резисторы 51 Ом в блоке подключены переключателями? Проверяете на столе или в цеху с оборудованием? Диапазон датчика записали в модуль?
    Кроме этого датчика уровня есть другие датчики, 4-20 для проверки модуля?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2026 в 15:28.

  3. #3

    По умолчанию

    А если ни один датчик не подключен, то как ведет себя модуль ?

  4. #4

    По умолчанию

    МВ210-101 - не самое подходящее решение для универсальных сигналов 4-20мА.
    Сдавал как то несколько объектов, шкафы собрали, монтаж провели, питание на шкафы подали до ПНР.

    На ПНР выяснилось что либо модули неисправны, либо еще что-то (модули проработали без переключения DIP примерно две недели).
    Показания вели себя именно как вы и пишете - неадекватно.

    Возил 24 модуля в сервисный центр. Там с ними что-то сделали, после ремонта заработали корректно.
    Стараюсь теперь для таких сигналов заложить МВ210-102
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    МВ210-101 - не самое подходящее решение для универсальных сигналов 4-20мА.
    Да как-то не было с ними таких проблем, у нас много где стоЯт. Единственная беда, что ними случалась - слёт прошивки. После обновления фирмвари на последнюю более не отмечалась. Но это не только 101-ых касается.
    А на 102-ой термопару уже не подключишь, нужно отдельный модуль брать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Где скрин и схема подключения датчика?
    Резисторы 51 Ом в блоке подключены переключателями? Проверяете на столе или в цеху с оборудованием? Диапазон датчика записали в модуль?
    Кроме этого датчика уровня есть другие датчики, 4-20 для проверки модуля?
    Спасибо. Включение DIP переключателей помогло. Я не у шкафа, удаленно подключаюсь.

  7. #7

    По умолчанию

    Со связью теперь с ПЛК проблема. Выдает ошибку подключения 84. Сетевые настройки выставлены корректно на ПЛК и МВ210-101. Что может быть не так? Опрашиваю через форму Ресурсы ПЛК опрос МВ210-101.jpgZainsk_Disp_01.pro
    Или эта форма опроса с определенной прошивкой ПЛК только работает?
    Последний раз редактировалось Мак_сим; 01.10.2026 в 15:29.

  8. #8

    По умолчанию

    И вопрос с панелью HMI. При симуляции все работает корректно. При заливке в панель, в уставках стоят ненулевые значения, с чем может быть связано? Карту регистров вроде адекватно сделал.Dispatching Zainsk HMI.txpСнимок экрана 2026-10-01 140700 (HMI).jpg
    Последний раз редактировалось Мак_сим; 01.10.2026 в 15:31.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Со связью теперь с ПЛК проблема. Выдает ошибку подключения 84. Сетевые настройки выставлены корректно на ПЛК и МВ210-101. Что может быть не так? Опрашиваю через форму Ресурсы ПЛК опрос МВ210-101.jpgZainsk_Disp_01.pro
    Или эта форма опроса с определенной прошивкой ПЛК только работает?
    Всё правильно, кроме Polling Time, слишком мало 50 мс, надо от 100 до 500 где-то и Time-out тоже 100- 500
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 15:33.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    И вопрос с панелью HMI. При симуляции все работает корректно. При заливке в панель, в уставках стоят ненулевые значения, с чем может быть связано? Карту регистров вроде адекватно сделал.Dispatching Zainsk HMI.txpСнимок экрана 2026-10-01 140700 (HMI).jpg
    В панели на 1 и 2 странице, часть дисплеев правильно DWORD-Float. А где то DWORD-Unsigned или WORD-Float, при чём с адресами подряд и
    со знаками после запятой. Так переменные друг на друга залезают. Для целых почемуто WORD-DEC, хотя знака вроде нет.
    В настройках нельзя ввести Мах и Мин, у некоторых дисплеев, так как в табло ввода диапазон 0-0.
    А кнопки Сброс в PFW256 вы зря сделали, регистр быстро износится, если часто нажимать будут.
    Такое впечатление, что проект вообще не проверяли.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 20:05.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением МВ210-101
    от Сергей Фенев в разделе Мх210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 18:37
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 12:53
  3. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •